冷水江市一酒店末端试水装置未设置排水设施 [复制链接]

1#

娄底新闻网讯(通讯员杨蕾康思儒)为加大今冬明春火灾防控工作,确保冷水江市辖区火灾形势平稳,近日,冷水江市消防救援大队对麓尚酒店有限公司开展消防安全专项行动。

期间,大队监督员检查发现,酒店部分安全出口上方未设置应急照明灯;酒店西北侧疏散楼梯间未设置应急照明灯;第六层厨房的乙级防火门闭门器拆掉,厨房内未配置灭火器;酒店内走道等处灭火器配置设置数量不符合要求;第六层末端试水装置未设置排水设施;酒店内室内消火栓箱门未设置启闭装置,未设置明显标识;酒店的室内消火栓被装修遮掩;未明确承担灭火和组织疏散任务的人员;地毯现场抽样燃烧试验为可燃,应进行阻燃处理。大队监督员针对上述问题下发了《责令改正通知书》,责令限期整改,并将对该单位的整改情况进行复查,逾期不改的将依法进行行*处罚。

今后,冷水江市消防救援部门将常态化开展隐患曝光活动,跟踪火灾隐患整改进度,不定期地对整改情况进行通报,推动相关单位对隐患彻底整改,形成督促整改火灾隐患的高压态势,减少火灾事故的发生。